Diskusija apie didelio transformatoriaus diegimo ir derinimo technologiją

Didelėse šiluminės elektrinėse generatoriaus generuojamą elektrą padidinaTransformatoriusir tada perduodamas dideliais atstumais kiekvienam socialinės galios tinklo vartotojui. Šiame straipsnyje aprašomi didelio transformatoriaus montavimo ir paleidimo į šiluminę elektrinėje metodai ir procesai, ir išankstinė diskusija apie galios transformatorių įrengimo ir paleidimo technologiją.

1. Preparatai prieš „Transformerio“ diegimą

(1) Statydami elektrinę, kai galios transformatorius yra įrengtas vietoje, dėl didelio transformatoriaus korpuso, tikrinant dydį, būtina tiksliai patvirtinti įeinančių ir išeinančių linijų centro padėtį ir kryptį. Tik tada, kai jis atitinka projektavimo reikalavimus, jis gali būti pritvirtintas prie transformatoriaus pagrindo. Elektros montavimo taisyklėse teigiama, kad transformatoriuje, kuriame įrengta dujų relė, turėtų būti 1% -1. 5% nuolydis išilgai dujų relės oro srauto krypties. Tikslas yra palengvinti naftos rezervuare esančių dujų, kurios susidarė į relę, dujas, sudarant apsauginį veiksmą. Kai transformatorius yra vietoje, reikėtų patvirtinti, kad transformatoriaus smūgio įrašymo vertės smūgio vertė turėtų būti mažesnė nei 5G gravitacijos pagreitis. Jei jis yra didesnis, reikia susisiekti su gamintoju dėl patarimų tvarkymo.
(2) Įšvirkškite azoto apsaugą drėgmei: po to, kai transformatorius yra vietoje, jei jo negalima įrengti laiku, kad būtų išvengta transformatoriaus vidinio kūno sudėjimo, 99,99% aukšto balo azoto turėtų būti įpuršktas į dėžę, o azoto slėgis turėtų būti {} 3}. Po injekcijos turėtų būti atliktas azoto stebėjimo stebėjimas laiku, ir reikia atlikti atitinkamus rašytinius įrašus. Kai slėgio vertė yra mažesnė nei 0,01MPa, azotą reikia papildyti laiku.

2. Transformatoriaus kėbulo patikrinimas

2.1 Transformatoriaus kūno patikrinimo veiksmai ir metodai.

(1) azoto išleidimas. Apžiūrėjus azoto užpildyto transformatoriaus kūną, reikia pasirinkti saulėtą, be vėjo ir sausą orą. Reikėtų atidaryti šulinių duris, kad būtų galima išlaisvinti azoto slėgį naftos rezervuare. 30 minučių atidaręs šulinį ventiliacijai, darbuotojai, dėvintys kombinezonus be sagų ir alyvai atsparūs batai, turėtų patekti į naftos baką per šulinį apžiūrimi.

(2) Kūno tikrinimo turinys. Montuojant transformatorių, korpusas turėtų būti veikiamas ore ne ilgiau kaip 16 valandų. Naudotus įrankius turi prižiūrėti atsidavęs asmuo, registruotas ir skolintis bei grąžinti įrašus. Pagrindinis kūno apžiūros turinys: transporto atrama ir įvairios kūno dalys neturėtų judėti ar deformuoti. Vidiniai varžtai turėtų būti tinkamai priveržti. Turėtų būti gera šerdies, spaustukų, geležies jungos ir kitų komponentų izoliacija; Vidinė izoliacija yra tvirtai susieta ir nėra žalos; Švininio laido izoliacijos atstumas yra kvalifikuotas. Nėra sužadinimo įtampos perjungimo įtaiso, o čiaupai atitinka indikatoriaus nurodytą padėtį, o kontaktas ir laidumas yra geras. Besisukantis diskas turėtų lanksčiai judėti ir būti gerai uždarytas. Patikrinkite, ar alyvos bako apačioje yra riebalų, šiukšlių ir vandens. 2.2 Transformatoriaus kūno bandymas. Atlikus patikrinimą, atliekami šie bandymai: pagrindinio izoliacijos matavimas; Aukštos ir žemos vingio ir žemos įtampos pusių izoliacijos atsparumo matavimas; apvijos DC atsparumo matavimas; Transformatoriaus pakeitimo matavimas ir klaida turėtų būti mažesnė nei 0. 5%.

3. Kėbulo aksesuarų diegimas

(1) Priedai, įrengti atvirame ore, turėtų atitikti šiuos reikalavimus: Santykinė aplinkos drėgmė turėtų būti mažesnė nei 75%, o sausas oras su rasos tašku žemiau -40 laipsnio turėtų būti nuolat pridedamas prie dėžutės montavimo proceso metu. Atviros dalys turėtų būti padengtos plastikine plėvele, o nuolatinio ekspozicijos laikas neturėtų viršyti 8 valandas. Kiekvieną dieną po darbo reikia piešti, kad būtų pridėtas sausas 0. 01-0. 03MPA oras.

(2) Gydymas

(3) Aušinimo įtaiso montavimas: Prieš montavimą aušinimo įtaisas turėtų būti švirkščiamas 0. 03MPA 99,99% aukšto grynumo azoto 30 minučių be nuotėkio. Vidinis reikėtų praplauti kvalifikuotu izoliaciniu aliejumi, o likusią alyvą reikia nusausinti. Ventiliatoriaus variklis ir peiliukai turėtų būti montuojami tvirtai ir lanksčiai sukasi. Vamzdyno vožtuvai turėtų būti tvarkomi lanksčiai ir teisingai, o jungtys turėtų būti gerai uždaromi. Išorinis naftos dujotiekis turėtų būti išvalytas. Alyvos siurblio sandariklis ir alyvos srauto relė yra geros būklės, vairavimas yra teisingas ir nėra nenormalaus triukšmo ar perkaitimo.

(4) Alyvos kaupimo spintelės įrengimas: alyvos laikymo spintelė turėtų būti sumontuota po vidinio patikrinimo ir valymo. Montavimo kryptis teisinga. Alyvos lygio matuoklis turėtų judėti lanksčiai, indikacija turėtų atitikti tikrąjį alyvos lygį, alyvos lygio matuoklio signalo kontaktas turėtų būti teisingai išdėstytas, o izoliacija turėtų būti gera.
(5) Transformatoriaus vamzdynų montavimas: Visi vamzdynai turėtų būti valomi švariai, o jų jungtys turėtų būti sandariai uždaromi.
(6) Installation of the riser: Before installing the riser, the handover test of the current transformer should be completed first (content: insulation resistance of the insulation winding; check the wiring group and polarity; measure the DC resistance of the winding; error measurement; measure the excitation characteristic curve of the current transformer), and the secondary coil arrangement sequence should be checked to be correct; Dabartinės transformatoriaus išleidimo angos gnybtų plokštės izoliacija turėtų būti gera ir sandariai uždaryta. „Riser“ montavimo metodas turėtų būti teisingas. Ventiliacijos kištukas turėtų būti aukščiausiame kėlinio taške.
(7) Įvaliukų montavimas: talpinė įvorė turėtų praeiti testą (turinys: išmatuokite atsparumą izoliacijai; išmatuokite dielektrinės nuostolių liestinės vertės tanδ ir talpos vertę), alyvos užpildytoje įvorėje neturėtų būti alyvos nutekėjimo, o alyvos lygio indikacija turėtų būti normali. Išvaizda neturėtų būti įtrūkimų ar žalos; Metalinio flanšo jungties įvorės paviršius turėtų būti lygus; Viršutinės įvorės viršutinės konstrukcijos sandarinimas turėtų būti geras, o jungtis turėtų būti sandari. Aliejaus užpildytos įvorės alyvos lygio indikatorius turėtų būti nukreiptas į išorę, o galutinis ekranas turėtų būti įžemintas, jei reikia. Lyginamojo žiedo paviršius turėtų būti lygus, o montavimas turėtų būti tvirtas ir teisingas.
(8) Dujų relės montavimas: Dujų relė turėtų būti tikrinama ir kvalifikuota prieš montavimą, veiksmo nustatymo vertė turėtų atitikti nustatymo vertės reikalavimus, o transportavimo pritvirtinimo priemonės turėtų būti pašalintos. Dujų relė turėtų būti sumontuota horizontaliai, rodyklė ant viršutinio dangtelio turėtų nukreipti į alyvos laikymo spintelę, o jungtis turėtų būti sandariai uždaroma. Dujų surinkimo dėžutė turėtų būti užpildyta izoliuojančia alyva ir sandariai uždaryta.
(9) Slėgio mažinimo įtaiso montavimo kryptis turėtų būti teisinga, vožtuvo dangčio vidus ir pakilimo priemonė turėtų būti švarus, sandariai uždarytas, elektriniai kontaktai turėtų tiksliai judėti, o veiksmo jėgos vertė turėtų atitikti gamyklos reikalavimus.
(10) Jungiamojo vamzdžio sandarinimas tarp sausiklio ir alyvos laikymo spintelės turėtų būti sandarus, skiediklis turėtų būti sausas, o alyvos sandariklio alyvos lygis turėtų būti ant alyvos paviršiaus linijos.
(11) Temperatūros matavimo įtaiso įrengimas: Termometras turėtų būti kalibruojamas prieš montavimą, signalo kontaktas turėtų teisingai judėti; Termometras turėtų būti sureguliuotas pagal nurodytą vertę. Izoliacinė alyva turėtų būti švirkščiama į termometrą ant viršutinio dangtelio. Išplėtimo signalas (termometro plona metalinė žarna) negali būti suplanuotas ar susukti staigiai, o jo lenkimo spindulys paprastai yra didesnis arba lygus 50 mm.
(12) turėtų būti apsaugoti transformatorių ir reaktorių kabeliai; Jie turėtų būti išdėstyti tvarkingai, o sankryžos dėžutės turėtų būti uždarytos. Valdymo dėžutės signalo grandinė turėtų būti teisinga ir atitikti brėžinių projektavimo reikalavimus.
4. Transformatorių alyvos užpildymas
(1) Izoliacinę alyvą į transformatorių galima įšvirkšti tik po to, kai jis išlaikė bandymą pagal dabartinio nacionalinio standartinio „Elektros įrangos priėmimo bandymo standarto“ GB50150 nuostatas.